生產線的馬達都是用danfoss變頻器聯動的,通訊是profibus全部連在一起,plc是s300的,頻率(速度)信號也是通過這個來控制
現在要增加一臺機器,馬達帶動(也是用同樣的變頻器),速度要求保持一致,我不能打開plc的程序,設備提供商有密碼
請問我能不能通過取出某個同樣速度的變頻器的速度信號(比如電流,電壓信號),然后把這個信號連到新的變頻器上,實現同速
變頻器是danfoss的vlt2800
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 20:35
哪就看你對PLC有幾深了解,用到300的肯定不簡單,還要加控制程序,改觸摸屏或組態軟件畫面,調調變頻器參數就行,若不具備條件最好找廠家或有經驗人員。