蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

萬物至尊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 124 點
下載積分: 606 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2019-04-22
查看萬物至尊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-27 09:44
圖片:
請問一下這個電機的電源線配置合理嗎?這是德國人給設計的圖紙,現在比較迷惑。請大俠多多指教。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-27 21:02
我用的電線2.5平方的可以走25A,并且線不發熱,我還是穿管的,如果用的線質量差的話,可能不行啊,再說線路不能總是工作在滿符合,線路的載流量和周圍的溫度環境有很大關系的,建議安全保險,換成4平方。