蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-21 22:38
呵呵公司有一份電氣原理圖圖紙,當我按照圖紙接線的時候發現,圖紙上繪制的線把plc cpu模塊和模擬模塊的接地端子跟直流電24v-是并聯在一起的,請問這樣的連接對嗎?為什么要這要連接?謝謝解答
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 10:06
圖片: