呵呵公司有一份電氣原理圖圖紙,當我按照圖紙接線的時候發現,圖紙上繪制的線把plc cpu模塊和模擬模塊的接地端子跟直流電24v-是并聯在一起的,請問這樣的連接對嗎?為什么要這要連接?謝謝解答
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 468 點
下載積分: 7021 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2025-07-31
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-23 15:49
共地電位,減少干擾