蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 365 點
下載積分: 835 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-12-10
查看duanyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-22 01:03
5月9號,我用250W三相電機改成單相電機,我在三相電機的AB相接了電容,在A相接上+,C相上接上負,但是電機不到一個小時,電機上的溫度在85度右左,請問一下工控朋友們這是什么問題?
-
樹人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 237 點
下載積分: 872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2023-08-26
查看樹人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-25 21:22
  是不是沒三相電啊?我也這樣做過.你的電機是空載還是帶負載運行啊?三相改單相電機要比平常時大一些.12樓說的對,用無極電容