樓主  發表于: 2012-08-14 15:24
用一臺FX-1S的PLC與臺達VFD-M變頻器RTU通信,寫頻率的時候,我用觸摸屏給他頻率,寫入1100,它卻把頻率改為43.5,1200=46.0,13=48.6(用的是維綸的MT506L數字輸入BCD方式),如果改為BIN 12=30.7 13=33.2,大約的規律就是我輸入1,他顯示的是2.5倍多,請教請教!
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:32重新編輯 ]
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-08-29
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 15:37
了解了,謝謝各位