樓主  發表于: 2012-08-13 18:13
現在,我用了溫控器發現溫度到達設定溫度以后沒有輸出了(out熄滅),但溫度在繼續上升。
我設我是40,到達60后才停止加熱。
求大俠飄來,求大俠路過。
-------bwhzg
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 19:19
如果加熱管或加熱塊的功率不是很大的話做一下自整定效果會好一點的,如果功率效大的話建議分兩檔或三檔控制,第一檔功率分大一點用溫控表來控制固態繼電器的通斷,其它的一檔或兩檔用接觸器來控制通斷。這樣可以減小熱慣性同時溫度也比較準確。以上純屬個人意見