我是新手,剛剛接觸PLC。現遇到一個實際應用問題,跪求各位大哥大姐解答……謝謝
現在用FX1S-14MT控制步進電機正反轉,用的是DRVI指令
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y4  
DDRVI K-30000 K2000 Y0 Y4
應該是正反轉啊,但是2個都是同一個方向
查了很多資料,和摸索了半天還是搞不懂,所以就來請教大家了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39604 分
在線時間: 1839(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 10:30
我用的都很好,量一下Y4的輸出電壓,量一下驅動器電壓就知道了,有問題要自己想方法去找出問題