蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2025-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 08:52
50KVA變壓器能不能帶2臺22kw的水泵?兩臺泵要同時使用,水泵離變壓器很近。
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2025-03-24
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-10 15:38
一般情況下不允許這樣做,因為50KVA的變壓器能帶的有功負荷不超過40KW。如果確實要這樣做的話,一要加電容補償,二這兩臺泵不能同時啟動。另外,還要注意變壓器的溫升。