三菱PLC如何將每一個掃描周期的所有輸出Y的狀態用D保存
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 14:47
其實你Y輸出時代一個暫存器
當Y輸出結束後用INCP方式對你的對應暫存器+1這樣你就可以看到妳的Y輸出有多少次了
ld m8002 ----------mov ko d0 對D0附值為0
ld m8000 ----------out y0   當啟動時
                   ---------  incp d0  D0 +1

看這樣行不