給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9822 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-14 20:39
對各個支路應設與負載相配斷路器,且漏電開關是不能控制短路保護的,多學點強電。