各位大俠,請教一個問題,如何實現S7-200控制電加熱絲升溫,要求升溫速率可調,即可以設定20分鐘升溫10度,也可以設定20分鐘升溫15度。
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 260 點
下載積分: 964 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2025-12-05
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 21:22
“即可以設定20分鐘升溫10度,也可以設定20分鐘升溫15度。”
是線性升溫?還是在20分鐘內升高10度(譬如前10分鐘升高10度,后10分鐘保溫)?試試(設定值-當前值)/升溫時間,算出單位時間升溫幾度,再用秒脈沖遞增設定值。不過估計溫度過沖較厲害。
可以考慮用富士溫控表(帶多段溫度設定,并可以設定溫升時間)