蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-01 09:04
win7手提裝了USB-SC09的驅動,顯示端口號COM3,如圖:
     連上FX2N-80MR后,傳輸設置中改變不了COM口編號。通信不了。
    如何解決,馬上要出差修機。急。  
[ 此帖被fuznzen在2012-08-01 09:50重新編輯 ]
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-01 10:33
謝謝1樓!按照你的方法,在設備管理器——DGYCGK屬性——端口設置——高級——COM端口號——變為COM1。OK。