蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ncfg9123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 83 點
下載積分: 627 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2012-09-22
查看ncfg9123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-30 12:41
我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 843 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1868(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 21:37
PLC是不能直接電機的,必須通過中繼和接觸器轉
專心學工控技術,請各位幫忙指教