蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 747 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-11-22
查看ngch的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-29 18:30
關于松下FPX PLC CH2 通道的脈沖如何強制停止輸出,請教達人。
[ 此帖被ngch在2012-02-29 18:35重新編輯 ]
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
gongyekongzh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongyekongzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 18:56
松下FPX PLC
CH0 通道的脈沖強制停止輸出 MV H108 DT90052 接著MV H100 DT90052復位
CH1 通道的脈沖強制停止輸出 MV H1108 DT90052接著 MV H1100 DT90052復位
CH2 通道的脈沖強制停止輸出 MV H2108 DT90052 接著MV H2100 DT90052復位
CH3 通道的脈沖強制停止輸出 MV H3108 DT90052 接著MV H3100 DT90052復位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(smtplc) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(yangxio) 熱心助人!