最近在研究恒水供壓,想用三菱的變頻器作控制.
但不知道壓力變送器怎么控制變頻器,且接線要怎么接.另參數要怎么調?
望各位大蝦們指點迷津,拜謝!!!
yuanxiongwu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuanxiongwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-12 20:44
1。可以直接用變送器輸出的信號接到變頻器,通過變頻器的PID設置
2。也可以用變送器輸出的信號通過A/D模塊轉換后送給PLC的PID調節后再送到D/A轉換模塊后再送到變頻器