蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

rong123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 580 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-06-27
最后登錄: 2012-07-23
查看rong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-22 17:14
plc跟變頻器已經485通信了,也可以啟動,請問怎樣能用plc讀取變頻器當前的頻率?急急急..........
zhou5245
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 16652 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2025-11-30
查看zhou5245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 19:10
若三菱變頻器,有三菱專用通訊協議和MODBUS RTU通訊協議之分.
讀取頻率參照說明書通訊格式就可以.
再三菱之GX WORK有通訊協議包功能,很方便讀出變頻器參數.相關資料家園都有.