傳輸程序時候;快完成時(80%左右),會跳出一個窗口; 上面顯示【由于PLC中存在錯誤,無法改變PLC模式】 錯誤代碼45,,,發生運算錯誤。
以上查看相關資料,按上面解決了,但重新關機在開機時候,PLC還是會報警,監視時和上面一樣情況。
       請教各位同志,給點建議,實在是郁悶,,,,。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 998 點
下載積分: 13476 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-12-02
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 16:46
這個很是簡單,首先看看你參數中是否有浮點數運算,如果有請把相應的寄存器都賦值,浮點數運算不能有0的存在,還有就是你的其他寄存器已經超出范圍。
QQ:569456723