蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

nizile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 107 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2019-08-13
查看nizile的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-18 11:44
CP1E的PLC,控制變頻器3個速度:速度1;速度2;速度3

想在觸摸屏上設置兩個點220.00和220.01來控制速度向上和向下。

請問怎么做可以用這兩個點控制3個速度的移位。例如:按第一下220.00是速度1,在按一下是速度2,在按一下是速度3,然后按220.01是速度2,再按是速度1.

我試過用用SFT,但是220.00按到第四下的時候又回到速度1了,不想做循環,要求向上到速度3就不能在移位了,向下到速度1也一樣。

我看書上寫要用SFTR,但是不會用。。。。

誰可以幫我一下 ? 謝謝了!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 08:59
圖片:
直接用加減指令啊,D100的值1,2,3分別代表3個速度