樓主  發表于: 2012-07-14 07:46
請問大俠。三菱在位置模式下,在Y0或Y1發脈沖過程中,就是執行這條指令中DDRVA  D200  D300  Y0  Y3把這個指令的D300里面數值改變使他速度改變,可以嗎?這樣做會出現什么異常情況嗎?
曾少你的,你都已在別處得到。。。
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 07:52
在執行這條指令時 修改該指令中的參數不會有任何變化 直到下次執行該指令時修改的參數才有效(以上說的是三菱PLC的指令處理方式并不是伺服驅動器)。