蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-12 16:43
各位師傅大家好!我用文本屏D306L對FX3U進行D130/D140寄存器進行數據的寫入,為什么每次關電后寄存器都會是0,每次開機后都要重新設定數據,這兩個不是都屬于停電保持型的嗎?怎樣才能讓它在每次關電后開機都保持上次設定的數據?問題是不是文本屏無數據保存功能每次開機都把0寫進去?真是不解,不知為什么,請各位師傅、老師幫我分析分析問題出在哪里?謝謝!
[ 此帖被向錢沖在2012-07-12 16:52重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 16:57
FX3U的默認保持區是D200-D511,D130/D140是不保持的
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。