蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

工控下載
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 136 點
下載積分: 686 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2013-07-23
查看工控下載的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-10 10:28
各位:
    小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電)
但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命。òl熱異常,燒線圈等等)?
    小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。
    忘各位賜教!!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 11:37
三通閥把輸出的A、B、接頭交換一下,常閉型不就變成成常開型了。不通電常接通氣路,通電斷開氣路。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。