最近做一臺設備,用到電位器來調節變頻器,  變頻器選的是三菱的
討論: 1   電位器如何與變頻器連接
       2   變頻器要調節哪些參數
       3   關于電機,電機能頻繁的正反轉嗎(200w)
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 12:26
變頻器上有2  5  10 三個端子啊,接一個滑動變阻器,控制電路用接觸器控制STF,STR控制,模擬量控制要用到plc和A/D,D/A轉換模塊,把pr79設定為模擬電壓控制形式,然后通過PLC編程選擇模塊輸入輸出通道,給變頻器一個5V的模擬電壓。