蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-03 15:05
我有一臺變頻器 型號是:6SE7016-0TP50-Z   Z=G91+C23+K80  在設備啟動的時候,需要外力才能使電機運轉。我查了負載很輕,在設備運行過程中頻率不穩定。請幫助各位大俠分析一下原因。
探路者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 221 點
下載積分: 765 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2021-02-18
查看探路者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 08:27
我這款是帶編碼器,用485通訊,開始的時候不用外力推負載就報F15,就好像轉矩提升不夠一樣,但是我把我的電機和編碼器跟別的對換,我的電機運行正常,不會出現頻率跳動不穩定現象。我個人認為是CPU的故障,不知道你是怎樣的觀點。