    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 10:32
如果先接的沒問題的話,直接在PLC里面監控。實在不行就買個表,可以直接讀到溫度的,沒問題后再接到模塊,排除接線故障