樓主  發表于: 2012-06-25 22:48
我用了FX2N-485BD通訊模塊。本來把通訊弄好 可以正常通訊了。 但是一加  LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1  溫度模塊指令。  PLC 用的是FX2N-32MT。 是不是讀取溫度模塊數據。通訊模塊就不能通訊了呢。
現在接通那條 FROM  的指令。 通訊就沒反映了。  斷開就可以維持通訊
   模塊號應該沒問題 我換過 怎么都不行      通訊模塊  LD M8000
                                                                                        SETM8161
                                                                                    MOV HOC88 D8120
                                                                                    RS D10 K17 D50 K0
附件: 臺達VFD-B變頻器.rar (12 K) 下載次數:39
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 08:44
LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1
這條指令里用到了D10,與RS指令中的D10沖突。更換為未被使用的地址儲存器。
樓主留言:
不行啊  早換過了。 ~