單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 22:16
幫忙頂