蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liu1984412
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 859 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-08-06
最后登錄: 2024-06-13
查看liu1984412的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-24 17:06
      請問大家,如果一臺設備有很多報警點,如:某個氣缸沒有前進到位,需要出現報警。這個報警怎么才能實現呢?
這種方法可行嗎,出現某個報警,把一個中間繼電器置為1(M110)?然后在上位界面中監控這個繼電器。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 11:08
我的理解:報警信號可以理解為“一般輸出點”。要使這個輸出點動作需要什么條件,而產生這個報警信息就是滿足了相關條件后的結果。比如氣缸沒有退到位,是退到位行程沒有檢測到信號還是該回路存在故障,或者是氣缸實際位置值確實沒有到達。