  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事啊????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透啊)



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 12:24
馬達在啟動時,送達到馬達的三相電源有缺相現象,改變了馬達的相位角.所以一會正轉一會反轉.三相電相位角為120度.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267