樓主  發表于: 2012-06-09 12:40
由于現在做畢業設計,遇到一個關于圖的問題,FX2N基本快 和數模轉換模塊FX2N-2DA是怎么連接的,主要是圖上怎么表示。

FX2N-2DA主要是用于兩個稱重傳感器的信號轉換。

我不知道怎么繪制FX2N-2DA的圖,還有稱重傳感器連接在FX2N-2DA模塊上是通過什么端口呢?

非常謝謝你能提供幫助。
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 20:56
首先,樓主FX2N-2DA是數模轉換模塊,只能輸出模擬量,不能連接稱重信號,應該使用模數轉換模塊FX2N-2AD
第二,稱重傳感器的信號毫伏級別的,不能直接在FX2N-2AD上,樓主應該使用一個稱重儀表或者稱重變送器(4-20ma)接入FX2N-2AD
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-12 21:30
另外,樓主的2個稱重傳感器是稱一個重量還是2個重量?
AD模塊有一條扁平電纜插入主單元擴展口,還要與主單元24V電源連接
至于模擬量接法詳見模塊手冊吧
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-12 21:33
本人手頭正有稱重的項目在做,加我QQ4082833共同學習