蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-08 08:30
一個程序中如果同時有上升沿與下降沿觸發時,當使用上升沿觸發是-當off轉on時觸發,可是當按鈕松開時不就是等于從on轉off那下降沿觸發了嗎,

比如,使用一個按鈕控制繼電器吸合,那不就等于點動了嗎?

謝謝!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 09:53
一般不建議用一個按鈕的上升沿和下降沿,PLC的反應速度有可能反應不過來,我用三菱的二條高速計數器比較時,經常條件成立時相應的輔助繼電器沒有動作!
自動化單機,生產線,項目編程調試!