樓主  發表于: 2012-06-06 10:05
我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 13:00
104的電容,就是在10后面再加上4個0 (pf),即10 0000pf.就是0.1uf。