單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-08
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 18:47
1、最簡單的辦法是:在變頻器輸出上加兩個接觸器,線圈電壓時380V的,用這個兩個接觸器組成“與門”的關系,去控制變頻器。即,發現輸出掉線,即斷開變頻器控制線,使其停機;

2、你們領導水平很低劣,哥鄙視他!

3、估計你的領導是個大忽悠。水平又差又不虛心聽從別人的建議,可以用一個數字來形容他“250”
4、請思考:假如是輸出掉相了,你又如何證明給他看???,你的領導知道了是變頻器掉相導致的,那他又不承認你該如何是好?
5、哥建議“讓它燒去吧”
[ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新編輯 ]
感恩挖坑,感恩能填坑
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-08
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 20:03
如果用兩個接觸器都不行的話,那你就沒擇了,節哀!
感恩挖坑,感恩能填坑