有一變頻器與FX系列PLC用串行通迅連接,PLC用通迅控制變頻器正反轉及給定運行頻率及故障查詢,看了說明書還是不是很懂,請大家指點一下。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 08:04
引用
引用第2樓ac990808于2012-05-31 20:44發表的  :
我知道用RS指令,但是搞不清楚那個CRC校驗程序要怎么寫,



CRC校驗FX系列有的有CRC指令,可以自動生成校驗碼的,你可以看一下三菱的通信手冊!
自動化單機,生產線,項目編程調試!