        我這邊一條生產線突然癱瘓,觸摸屏黑屏上面的電源指示燈都不亮,但是觸摸屏的供電沒有問題。三菱Q02CPU上所有的指示燈都滅掉了,但是X模塊的指示燈還是亮的,開始懷疑CPU模塊壞了,換到其他機器上發現CPU是好的,最后沒辦法把所有的模塊都拿下來檢查,當把觸摸屏上和PLC連接的總線拔掉后觸摸屏突然亮了并且cpu也有反映了開始報錯(模塊都拔掉了)把模塊插回去后一切正常。我不知道我表達的清楚不,請高手幫我分析一下原因。如果是死機的話電源我都關過好幾次的。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 14:35
應該是那個接口接觸不好了。