請教大家 ,

45KW電機,四級,星三角啟動,請大家幫選選接觸器,用施耐德的接觸器,熱保護繼電器,請大家推薦下
3KW,7.5KW的水泵,四級,請問能直接啟動嗎?用施耐德的接觸器,熱保護繼電器,該選什么型號的
5.5KW電機,四級,同樣用施耐德的,該選什么型號,

請高手說說選型的方法和過程,幫我選個型號,謝謝大家了

電機功率多大能直接啟動?
給我一根杠桿,一個支點
k19850221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 180 點
下載積分: 660 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2025-12-08
查看k19850221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 01:47
45KW 主接觸器和△接觸器 160A   Y的么 100A足夠      7.5KW和5.5KW的可以直接啟動 沒必要Y/△, 至于過熱保護器  隨便啥型號了  只要保護電流比電機電流大一點就可以了  保護器的電流是能調節的。
k19850221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 180 點
下載積分: 660 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2025-12-08
查看k19850221的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 01:57
你這大半夜出來問  肯定沒人回答你啊