現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 754 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-11-29
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 17:45
檢查水泵的靈活性檢查下軸承水封有沒有問題