蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

bstyxg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1969 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2016-08-23
查看bstyxg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-28 10:43
空壓機用控制器MAM-KY02S輸出0--20ma模擬信號給變頻器,調整電機的轉速。當油溫達到設定溫度時控制器控制風機啟動。可風機啟動瞬間變頻器突然停止然后又突然啟動。這時空壓機帶載啟動,啟動電流非常大導致過流停機。各位幫忙分析故障出在那?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 15:25
干擾要排除。還有就是電源質量,風機啟動瞬間會造成很大壓降,電壓低,電流大。會影響變頻器的供電