空壓機用控制器MAM-KY02S輸出0--20ma模擬信號給變頻器,調整電機的轉速。當油溫達到設定溫度時控制器控制風機啟動。可風機啟動瞬間變頻器突然停止然后又突然啟動。這時空壓機帶載啟動,啟動電流非常大導致過流停機。各位幫忙分析故障出在那?
tieyuannan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1957 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-10-11
最后登錄: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 14:49
變頻器停止時運行燈亮不亮,亮的話,檢查模擬輸入問題,說明變頻器運行但無給定頻率。