蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

partboy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3264 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2020-07-09
查看partboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-26 16:16
比如16位 D0.0 D0.1 D0.2 D0.3...........D0.F 只要兩個及以上的位ON 就輸出報警,懇求各位幫幫忙 三菱Q的PLC
怎么樣用一兩句指令寫
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15963 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 17:26
LD  SM400
SUM D0 D100
AND>= D100 K2
OUT Y0