國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣?
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-11
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 06:59
國內與國際上還沒有明確提出這樣的觀點,但在航空飛機上有明確提出,提出任何接線必須用標識。
線,你隨便接,但一定要有標明出來,以免害了你的下一任工控人員
感恩挖坑,感恩能填坑
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-11
查看hsl200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 07:13
我們這里在09年有一個工控人員,有N多中間繼電器都是用線接在一起的,以為都是220V的進行(其實有部分是24V的),沒仔細看,在晚上改線路的時候 把所有的全部接上了220V,導致燒壞了近30萬的設備(SICK掃描儀 變頻器PLC等) 燒得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。  


所以一定要有標識!!!除非你想害人       