120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 21:43
大家好,現在客戶指明要用PLC加溫度傳感器,就是普通的K型熱電偶和PT100熱電阻。大家有用過的經驗嗎?用補償線120米做的話,可以嗎?
當然用溫度變送器輸出4-20ma肯定沒問題,走modbus肯定也沒問題,這個都知道。
現在的問題是客戶要求用補償線,對120米外的溫度進行測量。不知道這樣可行嗎?還是說根本不可能?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 06:25
好的,謝謝大家,沒問題就OK了,等的就是師傅們的這句話
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-18 18:04
項目還沒實施呢,到時我會過來回復的

主站蜘蛛池模板: 99re6热在线精品视频观看| 久久久久久人妻精品一区| 国产aⅴ激情无码久久男男剧| 亚洲日本乱码在线观看| 性欧美丰满熟妇xxxx性仙踪林| 久久精品国产精品亚洲精品| 日韩 国产 变态另类 欧美| 国产精品国产三级国产av剧情| 国产福利无码一区在线| 国产午夜亚洲精品不卡下载| 成人aⅴ综合视频国产| 欧美成aⅴ人高清免费| 国产美女被遭高潮免费网站| 最新精品国偷自产在线下载| 午夜免费啪视频| 欧美亚洲自偷自偷图片| 丰满熟女人妻一区二区三| 成人做受视频试看60秒| 超清av在线播放不卡无码| 国产精品视频全国免费观看 | 亚洲成色www久久网站夜月| 少妇人妻邻居| 欧美男男大粗吊1069| 熟女俱乐部五十路二区av| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 国产丰满老熟妇乱xxx1区| 欧美日韩亚洲tv不卡久久| 日日噜噜夜夜狠狠久久蜜桃| 先锋影音xfyy5566男人资源| 精品一区国产vr| 久久久精品波多野结衣av | 亚洲人成在线7777| 国产精品怡红院永久免费| 成人区亚洲区无码区在线点播| 国产农村乱对白刺激视频| 国产成人小说视频在线观看| 69麻豆天美精东蜜桃传媒潘甜甜| 美女黄网站人色视频免费国产| 黄网站欧美内射| 2019国产品在线视频| 成人性生交大片免费看r老牛网站 中文字幕一区二区三区四区五区 久久久久久毛片免费播放 |