各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
chenyueqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2024-05-20
查看chenyueqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-19 11:02
三相四線都通過漏電斷路器,如果流過斷路器的總電流為0,斷路器是不會跳的。就是說:A相100A、B相105A、C相100A、那么零線一定是5A。
A相+B相+C相+零線=0  不會跳。A相+B相+C相+零線不等于0  就會跳。會跳只有三種可能:
1經過斷路器的相線有電流經地線跑了。
2沒經斷路器的相線的電流經過了已過斷路器的零線。
3經過了斷路器的0零線有電流跑到地線。

這是個人見解不一定是全對。只供參考
[ 此帖被chenyueqin在2012-05-22 03:24重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sport1988) 熱心助人