蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 613 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-12-11
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 10:08
引用
引用第1樓qrklove于2012-05-14 18:43發表的 :
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦

我們設計的都有隔離變壓器,就是考慮安全問題。