歐姆龍plc 脈沖輸出當前值保存在A276的低四位和A277的高四位,如果我要讀取這個數 是MOVL A276 D310 ?

再請問A276存儲的是什么格式的數據。傳送后是否需要再轉換格式,謝謝回答。
jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2025-12-04
查看jiaglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 18:30
我問過歐姆龍的技術工程師了,可以這么用的。開始我的伺服齒輪比搞錯了,1比10的減速箱告訴我是一比60的了,郁悶死了,開始以為是這個地方出問題了,所以想大家問問大家。
我用的是歐姆龍CP1L的PLC。
由于剛開始使用歐姆龍的PLC,好多地方都不大明白呢。希望大家可以多多指導。