樓主  發表于: 2012-05-11 12:49
有沒有做過清梳聯的自調勻整系統,我簡單講一下控制原理,有一個1號電機用變頻控制有低速和高速,還有一個2號電機是要用自調勻整控制的,也就是pid控制,2號電機是控制棉條的重量的,所以要自調勻整,他兩要轉速互相配合控制輸出恒定,現在就是不懂1號電機切換到高速的時候2號電機怎么提速,不知道 我這么講大家能不能明白!兩臺變頻之間不進行通信,只是有個傳感器檢測1號電機的轉速,我就是不懂應該怎么控制2號電機在兩種轉速下輸出恒定
[ 此帖被plc學者在2012-05-12 12:35重新編輯 ]
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 74214 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-12-09
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 15:06
1# 變頻器與2#變頻器聯動試試