樓主  發表于: 2012-05-10 19:48

       公共端在哪?此PLC  只有一路24v供電   怎么找不到輸入公共端     本人是新新人     不懂的很多      這輸入輸出怎么接線    舉個簡單的例子  按鈕按下   按鈕接X0   輸出燈接Y0      220V     怎么接線   詳細接線    本人一點不懂   請大家指導
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 09:02
引用
引用第2樓學徒千里馬于2012-05-10 22:25發表的  :
你那圖上GND就是0V,就是公共端,就是COM,把GND和X0相連,X0就有輸入了。輸出要接220V的話,要加中間繼電器。這是個晶體管輸出的PLC。不能直接接交流。