我現在的設備要用變頻器調速,變頻器可以一直輸出在摸個頻率然后用接觸器控制與電機的通斷嗎
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-07 08:04
樓主沒說明為什么要用接觸器來控制電機通斷
如果有二個電機或N個電機共用一個變頻器,當然在使用時候不是同時接上去,而是只運行其中一個電機,那么你可以先控制接觸器接通其中一個電機,然后再給變頻器輸入運行信號,有個時間差,這就沒問題。

我們有臺進口設備就是這樣控制的。