第一個圖指令介紹上說:S1脈沖輸出數32位指令在-999999~+999999之間,第二個程序圖上S1=9999999,和第一個圖上介紹不符,那么,程序上S1按多少處理,還有怎么理解脈沖輸出起始地址,現在還不是很理解,求高手解釋
新人一個 謝謝大家的幫助
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 1269(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2026-02-26
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 14:22
糾正一下,DDRVA和DDRVI 前面觸點條件斷開后,都是減速停止! 方向不用單獨置ON,DDRVI 的脈沖數設為負數就反轉了!