樓主  發表于: 2012-04-24 21:31
如題,現在在運用ORG 搜索時出現的情況,不是我想要的! 3個傳感器,CCW CC和原點接近傳感器 ,我ORG的時候怎么不出現到限位開關不反轉呢,直接停在那里了 好像還重設原點了,不是我想要的結果!我想要的結果是 在2個限位之間 當然接近傳感器在它們中間!進行ORG 時都能自動搜索到接近傳感器附近的原點!求大大指點小弟~~~~~
學習,努力
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1188(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-12-13
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 10:24


見圖中紅色線框內的。
反轉模式1  根據原點搜索方向的界限輸入信號的輸入,進行反轉動作。
反轉模式2  根據原點搜索方向的界限輸入信號的輸入,發生出錯停止。
按你的秒殺,你應該是選擇了反轉模式2.